AsO7:
В общем проблема частично решилась. Удлинил центральную трубу коаксильного дымохода. До удлинения в наружной трубе образовывался лед и уменьшалось сечение трубы для всасывания воздуха. Сейчас льда нет.… Подробнее
это хорошо , я не зря тему от пыли тряхнул, декабрь ведь , а проблема в декабре появлялась.. Хорошо , что решилось всё удачно.. Да и не пишет тут никто , сайт пустой совсем..(((
я в основном отопление монтирую , ну и котлы тоже подключаю ( вешаю) мелкую пусконаладку сам в основном, ну а если что серьёзное , товарища зову, он котлы ремонтирует целыми днями.. опыт огромен...
👍 . Этот котел все таки чувствителен к содержанию кислорода в воздухе. Сами газовики советуют в корпусе котла просверлить дополнительные отверстия для забора возлуха из помещения.
AsO7:
👍 . Этот котел все таки чувствителен к содержанию кислорода в воздухе. Сами газовики советуют в корпусе котла просверлить дополнительные отверстия для забора возлуха из помещения.… Подробнее
seclub.org/forum/post/16603076/ первый пункт- о не достаточной вентиляции камеры сгорания.. но проверить удаленно сложно.. смесь причин, но основная- плохая вентиляция ,к ошибке приводила котёл...
ts 21 дек 2021 в 16:25