16 фев 2007 в 21:09
Allochka, я их сам делаю. хош и тебе сбацаю?
asdf8868askq
16 фев 2007 в 21:16
Шиндлep,
Ты серьезно?
M@dC@t
ts
16 фев 2007 в 21:17
Шиндлep, например соят трансы 200/5 и 400/5 к на обоих стоят одинаковые счетчики, при номинальной нагрузке на концах вторички будет 5А, ну вот как счетчики "узнают" какой транс стоит? Принцип не знаю потому и спрашиваю.
asdf8868askq
16 фев 2007 в 21:20
M@dC@t, а где ты их бацаешь-то?
M@dC@t
ts
16 фев 2007 в 21:23
Allochka, в Ставрополе на заводе, а ты часом не на РЭК трудишся?
asdf8868askq
16 фев 2007 в 21:27
M@dC@t, неа:) а на каком ты заводе?
16 фев 2007 в 21:27 / asdf8868askq (1)
M@dC@t
ts
16 фев 2007 в 21:30
Allochka, на ЗЭИ Ставропольский, а ты де?
_P@vEL
16 фев 2007 в 21:31
в каком режиме работает трансформатор тока?
asdf8868askq
16 фев 2007 в 21:32
M@dC@t, ИнтерЭнерго, Тульский филиал
Шиндлep
16 фев 2007 в 21:33
_P@vEL, в режиме короткого замыкания.
Шиндлep
16 фев 2007 в 21:36
M@dC@t, ну надо полагать ток то не будет проходить через отключенный трансформатор. Соответственно счетчику включенному в его цепь нечего считать.
Шиндлep
16 фев 2007 в 21:39
_P@vEL, а TV в режиме холостого хода.