Блоки питания и ИБП | SEclub.org
Блоки питания и ИБП
Все новые
iT, я ж написал, почти все corsair

Ссылка на пост
Всего сообщений: 6822
*
Forsa82
9 мар 2012 в 15:47
DarkinKot, хватит,этож надаже раритет раскопал.
*
Антон6151
9 мар 2012 в 16:10
Forsa82, seclub.org/forum/goto/14544022/ - первый. Хотя оба кал.
*
Дмитрий Сергеевич
20 мар 2012 в 05:16
iT, не в описании, а паспорте бп, которых в коробке)
*
oiTo
20 мар 2012 в 05:35
ParadoX_K75O, Не уходи от темы ) укажи модели.
*
Дмитрий Сергеевич
21 мар 2012 в 05:28
iT, Thermaltake <W0308RE> EVO_Blue 750W
*
oiTo
21 мар 2012 в 06:28
ParadoX_K75O, Странно глухо по данной теме, чего и стоило ожидать от такого бп, одна линия с виртуальным разделение по +12в. Даже топовые БП имеют виртуальное разделение по +12в, максиму на каждую линию ставят защиту по превышению тока.
21 мар 2012 в 06:30 / oiTo (1)
*
Дмитрий Сергеевич
23 мар 2012 в 11:46
iT, "чего и стоило ожидать от такого бп" от какого такого? Нет в нём виртуальной линии. + смысл от защиты на вируальной линии, если отключится реальная, а с ней и все виртуальные.
*
Дмитрий Сергеевич
23 мар 2012 в 12:01
iT, Из БП ,у которых нет разделения 12В на "виртуальные линии" можно назвать Corsair . Причем если у некоторых блоков Corsair честно написано, что нет виртуальных линий ,то у HX 520620 ,например , на этикетке эти линии присутствуют , а в реальности нет. pda.market.yandex.ru/spec.xml?modelid=3905547&hid=857707 - их много. Так же например по стандарту на виртуаьльной линии не более 20а. Некоторые производители игнорят стандарты и делают одну честную линию. А хотя... Кажется у стандарта бп атх 2.3 не должно быть виртуальных линий, хотя мб я ошибаюсь на счёт стандарта.
23 мар 2012 в 12:06 / Дмитрий Сергеевич (1)
*
oiTo
24 мар 2012 в 03:22
ParadoX_K75O, Смысл в виртуальных линиях это стандарт безопасности EN-60950 ограничение в 20А на линию, правильно новые мощные БП делают сейчас больше на каждую вирт линию, даже могут все 40а на одну линию, НО народ привык что чем больше линий тем круче БП и продолжают их рисовать хотя реально их может и не быть ;) Только суть нашего разговора не об этом. Я спрашивал у каких БП есть не виртуальное разделение 12в линии ? если не понятно объясняю БП где идет физически 2 и более линии 12в ?
*
Дмитрий Сергеевич
24 мар 2012 в 13:12
iT, я ж написал, почти все corsair
*
oiTo
25 мар 2012 в 03:25
ParadoX_K75O, Бредятина, какие почти все корсаир имеют разделшьную физически +12в линию, хотя бы 2 линии. А не одну общую.
*
oiTo
25 мар 2012 в 03:42
Для этого надо 2 транса минимум, или один большой с 2 обмотками.