Linkins, во время работы трансформатор помимо активной мощности идет расход реактивной мощности на поддержание необходимого магнитного потока в магнитопроводе (и потери на вихревые токи) зависящей от нагрузки на зажимах вторичной обмотки тр-ра. Однако до увеличивать нагрузку на вторичную обмотку можно в пределах номинальной мощности тр-ра.Linkins,
Linkins, seclub.org/forum/goto/9445339/ - в данном случае переменное напряжение одним диодом не выпрямляется а обрезается его один полупериод таким образом на лампу поступает не переменный а пульсирующий однополупериодный ток и лампа потребляет вдвое меньше своей мощности и как бы гаснет на время одного полупериода и загорается на время другого, это можно заметить неворуженным взглядом по мерцанию спирали. Такой цикл поовторяется 50 раз в секунду. Однако не стоит применять такую модернизацию в местах где подолгу находятся люди ибо сильно глаза раздражает.
Kpacти, в принципе стабилизатором поднять напряжение можно но во первых: когда таких домов со стабилизатороми наберется много ваш трансформатор на подстанции рано или поздно не справится и загориться синим пламенем или попросту весь район будет постоянно отсекать от электричества защита на подстанции пока не начнется проверка которая чревата штрафами за такой апгрейд. Во вторых: это дорого в материальном плане. Лучше написать заявление в электросети чтобы они приняли меры по увеличению мощности подстанции. Если не захотят шевелится то собираем больше подписей под жалобой и в суд.
Triptolem, seclub.org/forum/goto/9512029/ - приведу наглядный пример: допустим, напряжение сети 190В, ставим стабилизатор, который даёт 220В. Соответственно все потребители в доме начинают работать в полную мощность, т.е. мощность повысилась. В сети как было 190В, так и есть. За счёт чего повысилась мощность? Конечно же за счёт увеличения тока.
Кто знает что это? сделал розетку, проверил, напряжение нормальное, но когда включаю в нее комп он включаеться и выключаеться с переодичностью в секунду, тоже самое с другими приборами включаемыми в эту розетку.
LA!TS, Чем напряжение проверял? Желательно вольтметром/мультиметром померять напряжение. Возможно просадка гдето или того хуже- две фазы на розетку повесил, хотя это маловероятно. Возможно поврежден автомат или контакт подгорает где либо. Вообщем замерь напряжение вольтметром, проверь индикатором на наличие одной или двух фаз в розетке, сделай визуальный осмотр щита с автоматами и самой розетки на предмет подгорания контактов. Причины/а могут какие угодно быть даже из тех что не упомянул.
Спасибо за разъяснения. Я немножко клоню к тому, что например можно и от батареек в несколько вольт сделать преобразователь и на повышающий трансформатор, тем самым дойти до тысяч вольт напряжения, но такое напряжение имеет свои характеристики(какие?). Это ясно что ниоткуда ниче не берется, но представление у меня однако неясное..
Linkins, подключив даже мощные батарейки к трансформатору ты ничего не добьешься так как трансформатор способен трансформировать только переменное напряжение. Если сделать преобразователь постоянного тока то будут большие потери внутри преобразователя, следовательно элементы питания должны быть более мощные. Пример: любое электрошоковое оружие.
Подключим к примеру 18 ак. батарей по12v последовательно.Вопрос.Как получить переменку в 50 герц?Да еще синус.Я считаю, что кпд у такого устройства будет максимальным.P.S. С современными преобразователями знаком.
27 ноя 2009 в 02:55