А у нас в квартире скорее всего наоборот, в нулевом проводе стоит предохранитель. Дело в том что даже если выключить оба автомата (1-й на счетчике, другой на площадке, т.е, перед счетчиком), указатель фазы показывает наличие напряжения, но приборы не работают.
Alhimik2OO9, это может быть- наводка . Индикатор напряжения не может гарантировать присутствие номинального напряжения., единственное что точно может показать исправный индикатор- только отсутствие напруги! Номинальное напряжение покажет только вольтметр.
LA!TS, LA!TS, согласно правилам, "персонал оперативно-ремонтный - персонал, специально обученый и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок". а вообще читай Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
LA!TS, seclub.org/forum/goto/9958914/ - если объяснить по рабоче-крестьянски: оперативно-ремонтный персонал обеспечивает работу вверенного ему электрооборудования (производит регулярные осмотры, ведет оперативную документацию, выполняет заявки в процессе эксплуатации и производит небольшие ремонты там где нет необходимости подпрягать ремонтный персонал.
оперативное обслуживание электроустановки - комплекс работ по ведению требуемого режима электроустановки, ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ, осмотру оборудования, ПОДГОТОВКЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РЕМОНТА (ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА, ДОПУСКУ), техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала
тут я большими буквами отметил те операции, которые ремонтный персонал не имеет права выполнять, это и отличает оперативно-ремонтный от ремонтного. оперативник имеет права выполнять необходимые переключения для допуска и подготовки рабочего места именно ремонтному персоналу, вот в этом вся разница
ALexx Versus, но если при отключенных автоматах взять лампу, один провод на батарею, другой в одно из гнезд розетки, то она загорится. Вот я и сделал вывод, что оба автомата у нас на нулевом проводе стоят.
Alhimik2OO9, а у вас всего два автомата? Возможно если отключены не все автоматы напряжение приходит обраткой четез обмотки других приборов и спиралей ламп, возможно старый автомат и внутри или снаружи автомата некогда было мощное к.з. вследствие чего попросту перекрыло клеммы нагаром угля по карболиту, возможно гдето повреждена изоляция и тупо прошивает так же по угольному нагару. Замерь напряжение прямо на выходе автомата предварительно отключив его.
11 янв 2010 в 18:54