ALexx Versus, проделал то, что рекомендовали вы с Девколюбом. Если отключены оба автомата, напряжение между гнездом розетки и батареей 110 в. Причем лампа гореть отказывается совсем, но когда подносишь провод к батарее, наблюдается искрение. Если включить 1 автомат, который на площадке в щитке, а тот, что возле счетчика в квартире, оставить выключенным, то напряжения нет совсем. P.s. Когда у нас стоял дисковый счетчик, лампа горела. А этим летом поставили "цифровой".
напряжение между гнездом и батареей.... это туманно.. батарея - независимая земля. розетка - ноль и фаза. ты делаешь замер: батарея-фаза или батарея-ноль(фаза и ноль розетки разумеется)?
Alhimik2OO9, вообще странно, что у тебя 110В получилось. я вчера замерял так же, между батареей и фазой 221В, что в общем-то и верно, так как батарея где-нибудь в подвале все равно имеет контакт с землей
ДeвkoЛЮБ, не посредственно к клеммам я не смог подобраться: до батареи далеко слишком. ALexx Versus, seclub.org/forum/goto/10001663/ - то что я описал здесь, происходит в квартире у моей бабушки (я там сейчас живу). У меня же дома ничего подобного не наблюдается.
13 янв 2010 в 10:59