Клуб Энергетиков | SEclub.org
Клуб Энергетиков
Все новые
Ляпилa, дал распоряжение,что бы оператор прижал входную задвижку. просто ШРП не всегда снижает давление. на балансе нашего предприя 102 газовых малых котельны.

Ссылка на пост
Всего сообщений: 527
*
Пятo4ka
26 фев 2008 в 18:51
Ляпилa, можно нескромный вопрос: кем ты работаешь?
*
Ляпилa
27 фев 2008 в 13:48
Свaрщиком:вода,отапление,пар,воздух высокого давления,кароче на все изжоги.
*
Man-O-waR
ts 27 фев 2008 в 13:49
Ляпилa, а причина неисправности ? вот бывает на малой котельной вылетает корректор,он расчитан на давление газа 3кг, а газ доходит до 4.
*
Ляпилa
27 фев 2008 в 14:12
Объесни по нармальному что за коректор,а то я с кательными не работал.
*
Man-O-waR
ts 27 фев 2008 в 15:47
Ляпилa, корректор-это прибор по учёту газа потребляемый котельной и передаёт данные через модем по телефонной линии.
27 фев 2008 в 15:50 / Man-O-waR (1)
*
Ляпилa
27 фев 2008 в 15:59
Man-O-waR, поставьте редуктор на подачу газа,чтоб давление не скакало.
*
Man-O-waR
ts 27 фев 2008 в 21:23
Ляпилa, дал распоряжение,что бы оператор прижал входную задвижку. просто ШРП не всегда снижает давление. на балансе нашего предприя 102 газовых малых котельны.
*
Ляпилa
28 фев 2008 в 05:49
А на каждой по отдельности не пробывали? Не задвижками,ими только расход уменьшиш,клапан редукторный проходной нужeн,тогда довление скакать не будет.
*
Man-O-waR
ts 28 фев 2008 в 10:25
Ляпилa, это случается редко,вообще давленние регулирует ГРП или ШРП. дам стоит регулятор мембраного типа.
*
Man-O-waR
ts 4 мар 2008 в 20:16
народ,где все ?
*
Ляпилa
5 мар 2008 в 04:22
Man-O-waR, тута.Некогда было сосдаём рабочий вид.
*
foxikK75O
5 мар 2008 в 05:50
Man-O-waR, большой привет энергетикам от операторов к/у.